Numer              : LODMAN.20100716-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł PŁCK
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2010-07-26 00:00:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2010-07-16 12:45:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 26 do 31 lipca będą miały miejsce prace energetyczne w głównym budynku 
Lodman-a - w Centrum Komputerowym PŁ.
Prace będą polegały na wymianie generatora prądotwórczego oraz UPS-a.
W związku z tym możliwe są przerwy w działaniu węzła co będzie skutkować 
brakiem dostępu do sieci LODMAN oraz Internetu.


*** Działanie:
2010-08-09 13:18:00 (0,0) Tomasz Berner
Do godziny 14:30 nie będzie podtrzymania napięcia z generatora w węźle.
Z powodu przeróbka zasilania UPSów.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2010-07-31 23:59


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2010-07-26 13:12:00 (0,0) Tomasz Berner
W dniu 2010.07.27 w godzinach 09:30 do 13:30 zasilanie węzła nie będzie 
zabezpieczone  generatorem.

2010-07-27 13:43:00 (0,0) Witold Bogacki
W dniu 2010.07.27 w godzinach od 17:00 do 20:00 nie będzie zasilania rezerwowego
węzła z generatora.

2010-07-27 13:45:00 (0,0) Witold Bogacki
Błędnie wpisana data w poprzedniej wiadomości: powinno być 2010.07.28.


2010-07-30 11:22:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od godziny 10:00 straciliśmy połączenie z kilkoma naszymi urządzeniami:
pl-cke-esw,
inter-esw,
iw-gda-esw.
Ma to związek z wyłączeniem prądu na Wydziale Elektrycznym PŁ spowodowanym 
pracami energetycznymi w budynku LODMAN-a.

2010-07-30 13:09:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 12:58 kontakt z urządzeniami został odzyskany.

2010-08-02 12:54:00 (0,0) Piotr Goczał
Dziś od 13:00 do 15:zostanie odłączone zasilanie podstawowe. Urządzenia będą 
zasilane wyłącznie z generatora.Żadne przerwy w łączności nie są przewidziane, 
jest to jednak okres podwyższonego ryzyka.

2010-08-02 19:17:00 (0,0) Piotr Goczał
Około godziny 18:50 wystąpił krótkotrwały i nie planowy zanik gwarantowanego 
zasilania co spowodowało restart części urządzeń. Zanik zasilania ma związek z 
prowadzonymi pracami energetycznymi.

2010-08-03 15:07:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
W związku z pracami energetycznymi o godzinie 14:19 nastąpił niespodziewany 
zanik zasilania w całym budynku. Po kilku sekundach zasilanie zostało 
przywrócone.