Numer : LODMAN.20100730-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ews-lodo-esw, ews-remb-esw
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-07-30 14:55:00
Koniec zdarzenia : 2010-08-04 23:59:00
Bilet otwarty : 2010-07-30 15:07:00
Bilet zamknięty : 2010-08-06 15:19:00
*** Opis problemu:
Od 14:55 straciliśmy kontakt ze switchem ews-remb-esw a nstępnie o 15:01 ze
ews-lodo-esw.
*** Działanie:
2010-07-30 15:38:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
PrzyczynÄ… sÄ… prace konserwacyjne zasilania.
Takie kilkugodzinne przerwy zasilania mogą się zdarzać do środy, 4 sierpnia.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-07-30 15:13:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Z rozmowy telefonicznej, która została przerwana, wynika, że są to jakieś prace
energetyczne, o których nie zostaliśmy powiadomieni przez EWS.
|