Numer : LODMAN.20100731-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł mpk-nar-esw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2010-07-31 10:20:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-07-31 10:57:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 10:20 nie mamy kontaktu z naszym switchem mpk-nar-esw.
*** Działanie:
2010-08-06 11:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 10:58 ponownie nie mamy kontaktu ze switchem mpk-nar-esw.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-07-31 11:38:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według informacji uzyskanych od MPK w węźle jest zasilanie więc przyczyną może
być nieprawidłowa praca urządzeń radiowych.
Prośba o sprawdzenie urządzeń radiowych została skierowana do naszego Działu
Łącz.
2010-07-31 15:09:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Kontakt ze switchem odzyskaliśmy o 13:51.
2010-07-31 16:36:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie ze switchem wróciło bez interwencji ze strony naszego Działu Łącz.
|