*** Opis problemu:
Od 26 do 31 lipca będą miały miejsce prace energetyczne w głównym budynku
LODMAN - w Centrum Komputerowym Politechniki Łódzkiej.
Prace będą polegały na wymianie generatora prądotwórczego oraz UPS-a.
W związku z tym możliwe są przerwy w działaniu węzła co będzie skutkować
brakiem dostępu do sieci LODMAN oraz urządzeń sieci Pionier zlokalizowanych w
Łodzi.
*** Działanie:
2010-08-04 07:07:00 (0,0) Piotr Wilk
Łącze do ews-lodo-esw wznowiło pracę wczoraj o 19:12 a do mpk-nar-esw o 6:52 po
resecie radiolinii w węźle mpk-nar. Administrator MPK podał, że łącze do MPK
nie działało od ok 17:00.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2010-07-31 23:59
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-07-26 13:14:00 (0,0) Tomasz Berner
W dniu 2010.07.27 w godzinach 09:30 do 13:30 zasilanie węzła nie będzie
zabezpieczone generatorem.
2010-07-27 13:46:00 (0,0) Witold Bogacki
W dniu 2010.07.28 w godzinach od 17:00 do 20:00 nie będzie zasilania rezerwowego
węzła z generatora.
2010-08-02 12:55:00 (0,0) Piotr Goczał
Dziś od 13:00 do 15:zostanie odłączone zasilanie podstawowe. Urządzenia będą
zasilane wyłącznie z generatora.Żadne przerwy w łączności nie są przewidziane,
jest to jednak okres podwyższonego ryzyka.
2010-08-02 19:18:00 (0,0) Piotr Goczał
Około godziny 18:50 wystąpił krótkotrwały i nie planowy zanik gwarantowanego
zasilania co spowodowało restart części urządzeń. Zanik zasilania ma związek z
prowadzonymi pracami energetycznymi.
2010-08-03 15:04:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
W związku z pracami energetycznymi o godzinie 14:19 nastąpił niespodziewany
zanik zasilania w całym budynku. Po kilku sekundach zasilanie zostało
przywrócone.
2010-08-03 18:15:00 (0,0) Piotr Wilk
Z powodu wyłączenia zasilania ponownie awarii uległ system zarządzania siecią
LODMAN. Po jego uruchomieniu ok 18:00 okazało się, że awarii uległ również
switch obsługujący połączenie do Piotrkowa. Switch został naprawiony.