Numer : PIONIER.20100724-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Bydgoszcz
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-07-24 09:58:00
Koniec zdarzenia : 2010-08-02 10:39:00
Bilet otwarty : 2010-07-24 10:53:00
Bilet zamknięty : 2010-08-02 10:39:00
*** Opis problemu:
Od godziny 9:58 obserwujemy brak połączenia do części komercyjnej MAN
Gydgoszcz. Przyczyna oraz czas usunięcia awarii nieznany.
*** Działanie:
2010-07-24 13:43:00 (0,0) Piotr Goczał
Połączenia wznowiły prace o godz. o 10:42.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-07-24 11:12:00 (0,0) Piotr Goczał
Brak połączeń spowodowany jest awarią zasilania z sieci i zapasowego (nie
wystartował agregat). Po interwencji administratora agregat wystartował.
|