Numer : PIONIER.20100726-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER-AMSIX
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-07-26 10:00:00
Koniec zdarzenia : 2010-07-26 18:40:00
Bilet otwarty : 2010-07-26 11:14:00
Bilet zamknięty : 2010-07-29 11:31:00
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie podkładowe do AMSIX w relacji Berlin-Hamburg.
Problem zgłoszono do Level3.
Przyczyny i czas usunięcia awarii nieznane.
*** Działanie:
2010-07-26 19:13:00 (0,0) Piotr Wilk
Połączenie wznowiło pracę o 18:40.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
2010-07-26 12:35:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyna awarii jest uszkodzony kabel światłowodowy pomiędzy Berlinem a Caput.
|