Numer              : LODMAN.20100723-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł umed-a1
Nadawca            : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-07-23 13:20:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2010-07-23 13:58:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 13:20 nie mamy zasilania z sieci energetycznej w węźle umed-a1.
Nasze urządzenia zasilane są z UPS-a, który twierdzi, że wystarczy mu jeszcze 
zasilania na 3 godziny i 3 minuty.


*** Działanie:
2010-07-23 15:09:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 14:13.
Według informacji uzyskanych od administratora Uniwersytetu Medycznego to było 
planowane, w uzgodnieniu z LODMAN, wyłączenie chwilowe podczas przekładania 
zasilania węzła na inne pole (rezerwowane).