Numer : LODMAN.20100626-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł uma-tra-esw
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-06-26 19:24:00
Koniec zdarzenia : 2010-06-28 08:23:00
Bilet otwarty : 2010-06-26 19:45:00
Bilet zamknięty : 2010-07-13 22:06:00
*** Opis problemu:
Od 19:24 nie mamy połączenia ze switchem uma-tra-esw.
PrawdopodobnÄ… przyczynÄ… awarii jest brak zasilania w budynku BPBK, gdzie
znajduje się urządzenie radiowe realizujące to połączenie.
*** Działanie:
2010-06-28 09:31:00 (0,0) Piotr Goczał
Awaria spowodowana była przerwą w zasilaniu węzła. W budynku BPBK prowadzone
były prace energetyczne o których nie zostaliśmy wcześniej poinformowani.
Zasilanie zostało przywrócone dziś o godzinie 08:23.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|