Numer : PIONIER.20100702-7
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Olsztyn
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-07-02 17:58:00
Koniec zdarzenia : 2010-07-02 18:48:00
Bilet otwarty : 2010-07-02 18:29:00
Bilet zamknięty : 2010-07-08 10:50:00
*** Opis problemu:
Od godziny 17:58 występuje awaria zasilania w całym kampusie w Olsztynie.
Przyczyna i czas usunięcia awarii nie są znane. Węzeł PIONIER pracuje na
zasilaniu z UPS.
*** Działanie:
2010-07-02 19:22:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Zasilanie zostało przywrócone o 18:48. Połączenia do MAN Olsztyn działają od
18:52.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-07-02 18:37:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od 18:10 nie działają połączenia do Olsztyna.
|