Numer : LODMAN.20100707-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : OPEN
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pl-ck
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-07-07 23:01:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-07-07 01:24:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W godz 23:01 - 01:01 wystąpiły problemy z funkcjonowaniem przełączników
dostępowych 10GE sieci lokalnej w węźle PLCK.
Awaria spowodowała przerwę w dostępie do większości serwerów usługowych LODMAN.
*** Działanie:
2010-07-07 01:24:00 (1,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii była nieprawidłowa praca oprogramowania zainstalowanego na
przełącznikach, spowodowana uszkodzeniem struktury pamięci nieulotnej w której
przechowywana była konfiguracja. Po wyczyszczeniu konfiguracji do ustawień
fabrycznych, oprogramowanie i konfiguracja zostały zainstalowane na nowo.
Przełączniki pracują poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|