Numer : PIONIER.20100630-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Radom - Warszawa
Nadawca : Krzysztof WĹ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-06-30 07:27:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-06-30 10:34:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 07:27 nie działa kanał 1 pomiędzy Radomiem a Warszawą.
*** Działanie:
2010-07-02 11:23:00 (0,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
O godzinie 9:41 przywrócono łączność na kanale pierwszym.
Administrator PIONIER potwierdził zakończenie prac.
Czekamy jeszcze na usunięcie zgłoszonej do Exatela awarii włókien i przepięcie
transmisji.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-06-30 10:34:00 (1,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
Problem został początkowo zgłoszony do firmy Exatel, która jest dostawcą łącza,
ale okazało się, że przyczyną awarii jest urządzenie sieci Pionier.
2010-07-01 12:27:00 (0,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
Ze względu na błędy, które pojawiły się na kanale drugim, cały ruch z relacji
Radom-Warszawa został przeniesiony na trasy obejściowe.
2010-07-01 14:45:00 (0,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
Od 14:24 port na xmr-warszawa obsługujący kanał 2 do Radomia został wyłączony.
Trwa diagnostyka Ĺ‚Ä…cza.
2010-07-01 16:54:00 (0,0) Piotr Wilk
Diagnostyka wykazała zły spaw w mufie lub dognieciony kabel w miejscowości
Piaseczno. Problem zgłoszono do Exatela.
2010-07-02 08:21:00 (0,0) Piotr Wilk
Exatel tymczasowo przepiął transmisję na zapasowe włókna do czasu naprawienia
uszkodzonego kabla. Dodatkowo wymieniana została uszkodzona karta
w adva-warszawa i od godz. 22:19 działa transmisja na kanale 2. Ruch na kanale
1
zostanie przywrĂłcony po wymianie wadliwej karty w Radomiu.
|