Numer : LODMAN.20100624-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ul-pb
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2010-06-24 11:15:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-06-24 11:24:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 11:15 nie mamy zasilania z sieci energetycznej w węźle ul-pb.
Nasze urządzenia zasilane są z naszego UPS-a.
*** Działanie:
2010-06-24 11:40:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od administratora Uniwersytetu Łódzkiego dostaliśmy informację, że grupa
elektryków, bez uprzedzenia ich o tym, rozpoczęła jakieś prace.
Być może uda się szybko przekonać ich, aby wstrzymali swoje prace i przywrócili
zasilanie węzła.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-06-24 11:28:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
UPS informuje, że zasilanie będzie mógł jeszcze dostarczać przez 42 minuty.
|