Numer : LODMAN.20100512-1
W艂a艣ciciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : w臋ze艂 tpsa-poo
Nadawca : Krzysztof W艂adyszewski
Pocz膮tek zdarzenia : 2010-05-27 08:30:00
Koniec zdarzenia : 2010-06-24 08:58:00
Bilet otwarty : 2010-05-12 11:36:00
Bilet zamkni臋ty : 2010-06-24 10:37:00
*** Opis problemu:
W dniu 2010-05-27 w godzinach 08:30-09:15 TPSA b臋dzie przeprowadza艂o pr贸b臋
agregatu pr膮dotw贸rczego w w臋藕le tpsa-poo.
Nie powinny wyst膮pi膰 偶adne przerwy w zasilaniu urz膮dze艅 w w臋藕le.
*** Dzia艂anie:
2010-06-24 10:01:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Zaobserwowali艣my dwie kr贸tkie przerwy w dostawie zasilania: o 08:35 i 08:58.
W tym czasie zasilanie by艂o dostarczane przez naszego UPS-a.
*** Przewidywany czas zako艅czenia:
2010-06-24 09:15
*** Zako艅czenie zdarzenia:
Ticket zamkni臋ty.
*** Historia:
2010-05-27 11:44:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Odnotowali艣my dwie przerwy w dostawie energii do naszego w臋z艂a: o 08:25 oraz o
08:40.
Podczas tych przerw nasze urz膮dzenia pracowa艂y zasilane przez naszego UPS-a.
2010-05-27 14:06:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Kolejna pr贸ba odb臋dzie si臋 24 czerwca pomi臋dzy 08:30 a 09:15.
2010-05-27 14:07:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
----- ZMIENIONY Przewidywany czas zako艅czenia: z /2010-05-27 09:15/ na
/2010-06-24 09:15/
|