Numer : PIONIER.20100605-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier - Olsztyn
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-06-05 08:58:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-06-05 10:52:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 08:58 obserwujemy problemy na połączeniach do Olsztyna.
Co jakiÅ› czas ginÄ… pingi lub resetujÄ… siÄ™ sesje BGP Olsztyna.
*** Działanie:
2010-06-15 14:29:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Sytuacja już się nie powtórzyła.
Prawdopodobną przyczyną była niestabilna praca routera w Olsztynie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-06-05 12:19:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Administratorzy z Olszyna zostali powiadomieni o problemach.
2010-06-05 12:21:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Od 11:24 sytuacja się ustabilizowała.
Wszystkie połączenia Olsztyna pracują od tego czasu stabilnie.
|