Numer : LODMAN.20100604-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł IMP
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-06-04 08:10:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-06-04 08:38:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 08:10 nie mamy kontaktu z naszym routerem imp-gw1 w IMP.
*** Działanie:
2010-06-04 15:38:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Osoba od nas udała się do węzła w IMP zobaczyć co się tam dzieje.
Na miejscu dowiedziała się, że trwały tam jakieś prace energetyczne, które już
się zakończyły.
Przed ich rozpoczęciem przyjechał pracownik IMP i powyłączał urządzenia.
Prawdopodobnie teraz, po zakończeniu prac, przyjedzie, aby je włączyć.
Nie mamy jednak żadnych informacji na temat kiedy to się może odbyć.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-06-04 11:30:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Nie udało się uzyskać żadnych informacji od kogokolwiek z IMP.
Nie udało się dodzwonić na żaden telefon stacjonarny, a jedyny znany nam
telefon komórkowy należący do przełożonego administratora w IMP pozwolił tylko
na nagranie wiadomości na automatyczną sekretarkę.
|