Numer : LODMAN.20100527-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł umed-a1
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-05-28 09:00:00
Koniec zdarzenia : 2010-05-28 11:00:00
Bilet otwarty : 2010-05-27 12:00:00
Bilet zamknięty : 2010-06-04 11:11:00
*** Opis problemu:
Zostaliśmy poinformowani, że na jutro planowane są prace energetyczne mające
wpływ na zasilanie węzła umed-a1.
Nie są jednak przewidziane żadne przerwy w pracy naszego węzła, gdyż będzie on
w tym czasie pracował na zasilaniu z naszego UPS-a.
*** Działanie:
*** Przewidywany czas zakończenia:
2010-05-28 11:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Jedyna przerwa zasilania 28 maja, wykryta przez nasz UPS, miała miejsce o
godzinie 07:03, czyli przed okresem zapowiedzianych prac.
*** Historia:
|