Numer : PIONIER.20100514-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł LIM w Warszawie
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2010-05-14 12:19:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-05-14 13:51:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 12:19 występuje zanik zasilania w budynku LIM w Warszawie.
Nie mamy informacji o przyczynie i czasie rozwiązania problemu.
Urządzenia aktywne sieci Pionier pracują na zasilaniu gwarantowanym (UPS,
siłownia), lecz jest to okres podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2010-05-14 14:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Węzeł stracił całkowicie zasilanie i urządzenia nie pracują.
W związku z awarią zasilania od 13:43 nie działa połączenie do ATM S.A. i tym
samym połączenie do TP realizowane przez ATM.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|