Numer              : PIONIER.20100510-3
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia PCWS backup Level3 Frankfurt
Nadawca            : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-05-10 14:51:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2010-05-10 15:47:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godz. 14:51 nie działa połączenie zapasowe do PCWS Level3 przez Frankfurt.


*** Działanie:
2010-05-11 00:09:00 (0,0) Witold Bogacki
Awaria ma związek z uszkodzeniem światłowodu opisanego w ticket 
PIONIER.20100510-2 (3873).


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia: