Numer : PIONIER.20100502-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Toruń - Gdańsk
Nadawca : Piotr Wilk
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-05-02 00:32:00
Koniec zdarzenia : 2010-05-02 13:45:00
Bilet otwarty : 2010-05-02 00:55:00
Bilet zamknięty : 2010-05-06 16:43:00
*** Opis problemu:
Od 0:32 brak połączenia na obu kanałach w relacji Toruń - Gdańsk.
Awaria została zgłoszona do Exatela.
*** Działanie:
2010-05-02 13:45:00 (0,0) Piotr Goczał
Exatel potwierdził zakończenie prac o godzinie 13:09. Przyczyną awarii była
próba kradzieży kabli.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-05-02 09:07:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Na podstawie pomiarów miejsce awarii zostało zlokalizowane w pobliżu Grudziądza.
Serwis udaje się na miejsce by ustalić dokładną lokalizacje.
2010-05-02 12:28:00 (0,0) Piotr Goczał
O godz. 11:59 łączność została przywrócona.
|