Numer : LODMAN.20100504-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł PL-CK
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-05-04 14:39:00
Koniec zdarzenia : 2010-05-06 08:42:00
Bilet otwarty : 2010-05-04 15:02:00
Bilet zamknięty : 2010-05-06 08:43:00
*** Opis problemu:
W zwiÄ…zku z ostatnimi pracami elektronergetycznymi budynek w ktĂłrym znajduje
siÄ™
węzeł PL-CK LODMAN zasilany jest obniżonym napięciem z sieci miejskiej.
W skrajnym przypadku może to spowodować przełączenie na zasilanie awaryjne z
generatora. Usterka ma zostać usunięta do godz. 17ej dnia jutrzejszego.
Jest to okres podwyĹĽszonego ryzyka.
*** Działanie:
2010-05-06 08:43:00 (0,1) Piotr Goczał
Awaria została usunięta. Żadne przerwy w działaniu węzła nie wystąpiły.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2010-05-05 17:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zakmnięty.
*** Historia:
|