Numer              : LODMAN.20100501-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł umed-a1
Nadawca            : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-05-01 15:32:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2010-05-01 15:57:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 15:32 nie mamy zasilania z sieci miejskiej w węźle umed-a1.
UrzÄ…dzenia pracujÄ… na zasilaniu zapasowym dostarczanym przez UPS-a.
Według wskazań UPS-a zasilania powinno wystarczyć jeszcze na 3 godziny i 14 
minut.


*** Działanie:
2010-05-03 18:43:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Węzeł ponownie nie ma zasilania z sieci od 18:39.
UrzÄ…dzenia pracujÄ… na bateriach z UPS-a.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2010-05-01 18:47:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zasilanie w dalszym ciągu nie zostało przywrócone.
Według UPS-a zasilanie z baterii jest pobierane od 3 godzin i 8 minut i do 
wyczerpania pozostała 1 godzina i 9 minut.
Zorganizowana została grupa naszych osób, która jedzie na miejscu sprawdzić co 
siÄ™ dzieje.

2010-05-01 20:01:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Sytuacja została sprawdzona na miejscu i okazało się, że cała rozdzielnia nie 
ma prądu. Sprawa więc ma o wiele szerszy zasięg niż tylko zasilanie naszych 
urządzeń.
Problem jest eskalowany wyżej i sprawdzany jest powód dla którego do tej pory 
tą rozległą awarią nikt się nie zajął lub dlaczego ona wciąż trwa.

2010-05-01 20:46:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 20:39.