Numer              : LODMAN.20100407-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł umed-a1
Nadawca            : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-04-07 20:38:00
Koniec zdarzenia   : 2010-04-08 07:01:00
Bilet otwarty      : 2010-04-07 21:07:00
Bilet zamknięty    : 2010-04-30 11:53:00


*** Opis problemu:
Od godziny 20:38 UPS w węźle umed-a1 zgłasza pracę na bateriach. Przewidywany 
czas pracy UPSa 3,5h.



*** Działanie:
2010-04-08 07:44:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w węźle zostało przywrócone o godzinie 7:01. Nie wystąpiła przerwa w 
pracy urządzeń.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.