Numer : PIONIER.20100421-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Bydgoszcz
Nadawca : Piotr Wilk
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-04-21 09:12:00
Koniec zdarzenia : 2010-04-21 10:16:00
Bilet otwarty : 2010-04-21 09:44:00
Bilet zamknięty : 2010-04-29 16:12:00
*** Opis problemu:
Od godziny 8:59 obserwujemy brak zasilania na 2 zasilaczach przełącznika sieci
PIONIER. Brak zasilania spowodowany jest planowymi pracami energetycznymi firmy
ENEA, o których nie zostaliśmy wcześniej poinformowany. Zasilanie węzła jest
zabezpieczone generatorem z odpowiednim zapasem paliwa. Zdarzenie nie ma
bezpośredniego wpływu na działanie sieci PIONIER lecz stwarza ryzyko
wystÄ…pienia przerwy w transmisji.
*** Działanie:
2010-04-21 11:56:00 (0,0) Piotr Goczał
O 10:15 zasilanie zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|