Numer : PIONIER.20100321-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier-URAN
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-03-21 22:15:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-03-21 22:26:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 22:15 nie działają połączenie Pionier-URAN. Awaria dotyczy łącza
podstawowego i zapasowego.
*** Działanie:
2010-03-29 09:49:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie wznowiło pracę od 24.03.2010 14:03.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-03-22 08:04:00 (0,0) Piotr Goczał
Ustalono, że nie ma sygnału ze strony ukraińskiej i prawdopodobna przyczyna
braku łączności leży po ich stronie. Wysłano powiadomienie do sieci Uran.
2010-03-22 09:22:00 (0,0) Tomasz Berner
Administrator sieci URAN poinformował, że przyczyną awarii jest uszkodzenie
światłowodu w odległości 10km od Lwowa.
2010-03-23 16:30:00 (0,0) Witold Bogacki
Ze względu na rozległe uszkodzenia i utrudnienia w miejscu awarii prace
naprawcze mogą potrwać. Dokładny czas usunięcia awarii nie jest znany.
|