Numer : LODMAN.20100316-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł skierniewice-gw
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2010-03-16 10:16:00
Koniec zdarzenia : 2010-03-18 20:18:00
Bilet otwarty : 2010-03-16 10:40:00
Bilet zamknięty : 2010-03-26 16:01:00
*** Opis problemu:
Od godziny 10:16 brak łączności z routerem skierniewice-gw.
*** Działanie:
2010-03-18 20:59:00 (0,0) Piotr Wilk
Połączenie wznowiło pracę o 20:18.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie. Bilet zamknięty.
*** Historia:
2010-03-16 10:40:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.
2010-03-16 19:21:00 (0,0) Witold Bogacki
Łączność została przywrócona o godz 11:14. Przyczyna awarii nie została
ustalona.
2010-03-17 09:10:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz 8:05 ponownie brak łączności z routerem.
2010-03-17 11:07:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność odzyskano o godzinie 09:31 po restarcie radiolinii.
2010-03-18 20:12:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 19:53 ponownie brak połączenia do routera.
|