Numer              : PIONIER.20100324-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł LODMAN-PL-CK
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2010-03-24 13:07:00
Koniec zdarzenia   : 2010-03-24 14:06:00
Bilet otwarty      : 2010-03-24 13:35:00
Bilet zamknięty    : 2010-03-25 13:10:00


*** Opis problemu:
Od godziny 13:07 występują problemy z zasilaniem w Łodzi.
Urządzenia w węźle LODMAN w CK PŁ są zasilane z generatora.  


*** Działanie:
2010-03-24 14:23:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 14:06 problemy z zasilaniem ustały .
Urządzenia ponownie są zasilane z sieci.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Nie powtórzyły się już problemy z zasilaniem.


*** Historia:



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • PIONIER.20100324-1 CLOSE: Awaria zasilania w Łodzi, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=