Numer : PIONIER.20100220-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Warszawa - Łódź
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2010-02-20 12:18:00
Koniec zdarzenia : 2010-02-22 10:32:00
Bilet otwarty : 2010-02-20 12:53:00
Bilet zamknięty : 2010-03-12 14:27:00
*** Opis problemu:
Od godz. 12:18 utracono łączność w obu kanałach (1 i 2) w relacji Warszawa -
Łódź.
*** Działanie:
2010-02-22 10:32:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie wznowiło działanie o godzinie 04:02.
Prace naprawcze zostały zakończone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2010-02-20 12:53:00 (1,0) Tomasz Berner
Trwa ustalanie przyczyn awarii.
2010-02-20 15:05:00 (0,0) Tomasz Berner
Najprawdopodobniej uszkodzeniu uległ kabel na odcinku Sochaczew-Warszawa.
Awaria została zgłoszona do operatora kabla. Czas usunięcia awarii nieznany.
2010-02-21 13:52:00 (0,0) Tomasz Berner
Szacowany czas przywrócenia poprawnego działania łącza to godzina 15:30.
2010-02-21 21:56:00 (0,0) Tomasz Berner
Prace naprawcze dalej trwają. Czas zakończenia nieznany.
|