Numer : PIONIER.20100304-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier - Białystok
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-03-04 10:12:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-03-04 10:27:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 10:12 nie działają wszystkie połączenia do Białegostoku.
*** Działanie:
2010-03-09 14:17:00 (0,0) Witold Bogacki
W dniu dzisiejszym w godzinach 13:00-13:15 nastąpiło przełączenie zasilania
węzła
głównego MSK BIAMAN na zasilanie z podtrzymaniem UPS.
Prace zostały zakończone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-03-04 11:53:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Połączenia wróciły do pracy o 10:28.
2010-03-04 11:55:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Przyczyną awarii były prawdopodobnie prace elektryczne w serwerowni w
Białymstoku.
Ruch nie przeniósł się na łącza alternatywne (przez Olsztyn).
2010-03-04 18:33:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Przyczyną awarii były nieplanowe prace energetyczne.
W wyniku prac doszło do uszkodzenia UPSa.
Naprawa UPSa została zaplanowana na dzień 9 marca.
Do tego czasu jedynym alternatywnym źródłem energii elektrycznej jest
generator, czyli każdorazowy zanik zasilania miejskiego będzie skutkował
przerwą w łączności i restartem urządzeń sieci PIONIER w Białymstoku.
2010-03-08 13:11:00 (0,0) Tomasz Berner
Około 12:29 ponownie wystapiła 4-minutowa przerwa na połączeniach w relacji
Warszawa - Białystok spowodowana nieplanowanym wyłaczeniem głównego zasilania
w węźle w Białymstoku z powodu prac ekipy remontowej w serwerowni.
|