Numer : PIONIER.20100216-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł GEANT2 Poznań
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-02-24 17:00:00
Koniec zdarzenia : 2010-02-24 21:30:00
Bilet otwarty : 2010-02-16 22:52:00
Bilet zamknięty : 2010-02-26 13:34:00
*** Opis problemu:
SD poinformował, że nastąpi aktualizacja oprogramowania na zapasowym
routing-engine na routerze GEANT2 w Poznaniu.
Prace te nie powinny spowodować przerw w działaniu usług.
*** Działanie:
2010-02-25 16:56:00 (0,0) Piotr Wilk
GEANT2 potwierdził prawidłowe zakończenie prac w planowanym terminie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2010-02-24 21:30
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-02-20 15:03:00 (0,0) Tomasz Berner
Najprawdopodobniej uszkodzeniu uległ kabel na odcinku Sochaczew-Warszawa.
Awaria została zgłoszona do operatora kabla. Czas usunięcia awarii nieznany.
2010-02-20 15:08:00 (0,0) Tomasz Berner
Poprzednia aktualizacja została pomyłkowo wpisana do ticketu.
2010-02-25 09:19:00 (0,0) Witold Bogacki
Nie odnotowaliśmy przerw w łączności.
|