Numer : PIONIER.20100216-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł GEANT2 Poznań
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-02-24 17:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-02-16 22:52:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
SD poinformował, że nastąpi aktualizacja oprogramowania na zapasowym
routing-engine na routerze GEANT2 w Poznaniu.
Prace te nie powinny spowodować przerw w działaniu usług.
*** Działanie:
2010-02-20 15:08:00 (0,0) Tomasz Berner
Poprzednia aktualizacja została pomyłkowo wpisana do ticketu.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2010-02-24 21:30
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-02-20 15:03:00 (0,0) Tomasz Berner
Najprawdopodobniej uszkodzeniu uległ kabel na odcinku Sochaczew-Warszawa.
Awaria została zgłoszona do operatora kabla. Czas usunięcia awarii nieznany.
|