To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | LODMAN.20100208-1 CLOSE: Brak zasilania w wê¼le PL-CK |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 9 Feb 2010 17:38:25 +0100 (MET) |
Numer : LODMAN.20100208-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PL-CK Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2010-02-08 15:16:00 Koniec zdarzenia : 2010-02-09 17:38:00 Bilet otwarty : 2010-02-08 15:43:00 Bilet zamknięty : 2010-02-09 17:38:00 *** Opis problemu: Od godziny 15:16 brak zasilania podstawowego w węźle PL-CK. Zasilanie jest dostarczane z generatora. Przyczyna i czas naprawy nie są znane. *** Działanie: 2010-02-08 21:44:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie podstawowe wznowiło działanie o godzinie 16:10. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |
<Pop. w WÄ…tku] | Aktualny WÄ…tek | [Nast. w WÄ…tku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | LODMAN.20100201-2 UPDATE: Brak ³±czno¶ci ze switchem umed-1ds-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
NastÄ™pny wg. Daty: | PIONIER.20100208-1 CLOSE: Brak zasilania w wê¼le LODMAN w CK P£, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w WÄ…tku: | [INFO] LODMAN.20100128-2 CLOSE: Brak kontaktu ze switchem uma-tra-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
NastÄ™pny w WÄ…tku: | PIONIER.20100208-1 CLOSE: Brak zasilania w wê¼le LODMAN w CK P£, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |