Numer : PIONIER.20100131-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Poznań
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2010-01-31 12:35:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-01-31 13:37:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W Poznaniu od godziny 12:35 występuje brak zasilania z sieci miejskiej.
Prąd dostarczają generatory. Awaria na razie nie ma wpływu na działanie sieci
PIONIER.
Przyczyna oraz czas usunięcia awarii nieznany.
*** Działanie:
2010-01-31 17:12:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną awarii było wyłączenie stacji transformatorowej spowodowane
wahnięciami
zasilania w sieci dostawcy energii elektrycznej. O godz. 14:00 zasilanie z
sieci miejskiej zostało przywrócone (1 z 2 torów zasilania).
Z powodu spalenia się włączników nie udało się odzyskać drugiego toru
zasilania. Prace będą kontynuowane od poniedziałku. Tor pierwszy jest w pełni
sprawny i zabezpieczony przez UPS oraz generator.
Do czasu naprawy drugiego toru zasilającego istnieje zwiększone ryzyko utraty
zasilania węzła.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia: