Numer : LODMAN.20100121-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł umed-1ds
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2010-01-21 05:11:00
Koniec zdarzenia : 2010-01-26 08:48:00
Bilet otwarty : 2010-01-21 05:43:00
Bilet zamknięty : 2010-01-26 08:49:00
*** Opis problemu:
Od godziny 05:11 brak łączności z węzłem umed-1ds.
*** Działanie:
2010-01-26 08:49:00 (0,1) Piotr Goczał
W dniu wczorajszym łącze do switcha umed-1ds-esw pracowało stabilnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamnięty.
*** Historia:
2010-01-21 10:54:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Kontakt z węzłem odzyskaliśmy o 10:37.
2010-01-21 13:09:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Łączność została przywrócona po restarcie bazy radiowej.
2010-01-22 08:55:00 (0,0) Piotr Wilk
Wieczorem i w nocy odnotowano ok 10 krótkich przerw (brak odpowiedzi na pingi)
w połączeniu do umed-1ds-esw.
2010-01-23 19:37:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 19:15 ponownie nie mamy łączności z węzłem umed-1ds-esw.
Najprawdopodobniej ponownie zawiesiła się bazowa stacja radiowa do tego węzła.
2010-01-24 11:16:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Nasza osoba nie została wpuszczona do węzła i nie mogła zresetować stacji
radiowej.
Wkrótce zostanie podjęta jeszcze jedna próba dostania się do węzła.
2010-01-24 14:26:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 13:14 kontakt z naszym switchem został ponownie odzyskany.
Nie była to jednak nasza interwencja, tylko prawdopodobnie lokalnego
administratora.
|