Numer : LODMAN.20091209-1
W艂a艣ciciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : w臋ze艂 piotrk-uhp
Nadawca : Piotr Gocza艂
Pocz膮tek zdarzenia : 2009-12-09 12:45:00
Koniec zdarzenia : 2010-01-20 09:10:00
Bilet otwarty : 2009-12-09 13:54:00
Bilet zamkni臋ty : 2010-01-20 09:10:00
*** Opis problemu:
Od godziny 12:45 nie mamy 艂膮czno艣ci ze switchem piotrk-uhp-esw2.
*** Dzia艂anie:
2010-01-20 09:10:00 (0,1) Piotr Gocza艂
艁膮cze pracuje stabilnie.
*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany
*** Zako艅czenie zdarzenia:
Ticket zamkni臋ty.
*** Historia:
2009-12-09 15:05:00 (0,0) Piotr Gocza艂
O godzinie 14:48 po restarcie urz膮dze艅 (switch oraz radiolinia) 艂膮czno艣膰
zosta艂a przywr贸cona.
2009-12-15 13:37:00 (0,0) Witold Bogacki
2009-12-14,10:51 Po resecie radiolinii 艂膮czno艣膰 zosta艂a przywr贸cona.
2009-12-14,11:14 Ponownie brak po艂膮czenia do switcha.
2009-12-15 17:47:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz 16:47 po艂膮czenie wznowi艂o prac臋.
2009-12-15 23:57:00 (0,0) Witold Bogacki
Wymieniona zasta艂a antena oraz zasilacz po stronie klienta. Nadal jednak
obserwujemy chwilowe zaniki 艂膮czno艣ci z w臋z艂em piotrk-uhp-esw2 (DS. Hades).
2009-12-18 08:40:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 23:15 po艂膮czenie nie dzia艂a ponownie.
2009-12-18 13:48:00 (0,0) Piotr Gocza艂
Po艂膮czenie wznowi艂o prac臋 o 10:22 ale nadal pracuje niestabilnie.
2009-12-29 20:46:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz. 17:21 ponownie nie mamy 艂膮czno艣ci z w臋z艂em.
2009-12-30 10:17:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
艁膮czno艣膰 zosta艂a odzyskana dzi艣 o 08:57.
2010-01-01 23:50:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Dzisiaj kilkakrotnie tracili艣my na kr贸tko 艂膮czno艣膰 ze switchem piotrk-uhp-esw2.
Ostatni raz o 20:22.
Przerwy te by艂y prawdopodobnie spowodowane przez restarty bazowej stacji
radiowej, kt贸rych przyczyny nie s膮 obecnie znane.
2010-01-03 20:04:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Dzi艣 ponownie dwa razy stracili艣my na kr贸tko 艂膮czno艣膰 ze switchem
piotrk-uhp-esw2.
Ostatni raz o 17:52 kiedy r贸wnie偶 zosta艂 wykryty restart bazowej stacji
radiowej na budynku UHP.
2010-01-04 20:42:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 20:26 ponownie brak po艂膮czenia do switcha.
2010-01-05 09:28:00 (0,0) Tomasz Berner
艁膮czno艣膰 odzyskano o godzinie 08:02.
2010-01-06 01:13:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz 00:37 ponownie brak 艂膮czno艣ci.
2010-01-07 08:16:00 (0,0) Piotr Gocza艂
艁膮czno艣膰 ze switchem zosta艂a przywr贸cona w dniu 2010.01.06 oko艂o 8:37, jednak
艂膮cze pracowa艂o b. niestabilnie. Od godziny 01:43 2010.01.07 ponownie nie mamy
艂膮czno艣ci ze switchem.
2010-01-07 09:07:00 (0,0) Piotr Gocza艂
艁膮czno艣膰 ze switechm zosta艂a przywr贸cona o 8:36.
2010-01-08 08:55:00 (0,0) Piotr Wilk
Do 22:23 po艂膮czenia dzia艂a艂o niestabilnie. Odnotowywano przerwy w dost臋pie do
switcha.
2010-01-08 09:59:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Dzi艣 odb臋dzie si臋 wymiana bazowej stacji radiowej w budynku UHP w Piotrkowie
Trybunalskim.
Prace zosta艂y uzgodnione z zainteresowanymi stronami.
2010-01-11 11:24:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Prace zwi膮zane z wymian膮 bazowej stacji radiowej zostaj膮 prze艂o偶one na czas
nieokre艣lony z powodu nie dotarcia do w臋z艂a w UHP osoby, kt贸ra mog艂aby wpu艣ci膰
tam naszych pracownik贸w.
2010-01-12 08:45:00 (0,0) Piotr Gocza艂
Od godziny 0:38 nie dzia艂a po艂膮czenie do switcha piotrk-uhp-esw2.
2010-01-12 12:13:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace zwi膮zane z wymian膮 stacji bazowej zosta艂y rozpocz臋te.
2010-01-12 14:52:00 (0,0) Witold Bogacki
Stacja zosta艂a wymieniona. Po艂膮czenie wznowi艂o prac臋.
|