Numer              : LODMAN.20100115-3
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł umed-1ds
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2010-01-15 21:42:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2010-01-15 22:16:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Nie działa połączenie ze switchem umed-1ds-esw.


*** Działanie:
2010-01-16 13:50:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Jedna z osób z naszego Działu Łącz pojedzie dziś do węzła umed-2ds, gdzie jest 
ustawiona radiowa stacja bazowa do węzła umed-1ds.
Stacja ta przestała odpowiadać i to ona najprawdopodobniej jest przyczyną 
niedostępności switcha umed-1ds-esw.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany