Numer : PIONIER.20100102-1
W艂a艣ciciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : w臋ze艂 艁贸d藕
Nadawca : Jerzy Grzenda
Pocz膮tek zdarzenia : 2010-01-02 04:17:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-01-02 04:34:00
Bilet zamkni臋ty :
*** Opis problemu:
Od 04:17 budynek Centrum Komputerowego w 艁odzi nie ma zasilania z sieci
miejskiej.
Pr膮d dostarcza generator.
*** Dzia艂anie:
2010-01-02 16:32:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Akcja naprawcza zako艅czy艂a si臋 sukcesem. Zasilanie z sieci miejskiej zosta艂o
przywr贸cone.
*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany
*** Zako艅czenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-01-02 05:08:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Dyspozytor z 艁贸dzkiego Zak艂adu Energetycznego powiedzia艂, 偶e za oko艂o 40 minut,
czyli oko艂o 05:45 awaria powinna zosta膰 usuni臋ta.
2010-01-02 05:46:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
O 05:41 pr膮d z sieci miejskiej pojawi艂 si臋, ale tylko na chwil臋 i obecnie zn贸w
nie ma zasilania z sieci miejskiej.
2010-01-02 12:45:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Zasilanie z sieci miejskiej zosta艂o przywr贸cone, niestety wy艂膮czenie
spowodowa艂o awari臋 zasilania w w臋藕le LODMAN. Trwaj膮 prace nad jej usuni臋ciem. W
dalszym ci膮gu w臋ze艂 zasilany jest z generatora.
|