Numer : LODMAN.20100102-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł PŁCK
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2010-01-02 04:17:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-01-02 04:32:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 04:17 budynek CK nie ma zasilania z sieci miejskiej.
Prąd dostarcza generator.
*** Działanie:
2010-01-02 05:46:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 05:41 prąd z sieci miejskiej pojawił się, ale tylko na chwilę i obecnie znów
nie ma zasilania z sieci miejskiej.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-01-02 05:07:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Dyspozytor z Łódzkiego Zakładu Energetycznego powiedział, że za około 40 minut,
czyli około 05:45 awaria powinna zostać usunięta.
|