Numer : PIONIER.20091230-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier - Olsztyn
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-12-30 10:00:00
Koniec zdarzenia : 2009-12-30 10:32:00
Bilet otwarty : 2009-12-30 10:11:00
Bilet zamknięty : 2010-01-01 23:51:00
*** Opis problemu:
Od godziny 10:00 obserwujemy niestabilną pracę połączeń do Olsztyna.
Cześć sesji BGP się resetuje, część nie pracuje.
*** Działanie:
2009-12-30 10:42:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Połączenia wróciły do pracy o 10:11 a pomiędzy 10:26 a 10:32 wystąpiły kolejne
przerwy.
PrzyczynÄ… sÄ… problemy z zasilaniem.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenia do Olsztyna pracują stabilnie.
*** Historia:
|