Numer : LODMAN.20091229-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł amuz-gda-gw
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-12-29 13:13:00
Koniec zdarzenia : 2009-12-30 10:18:00
Bilet otwarty : 2009-12-29 14:17:00
Bilet zamknięty : 2010-01-01 22:11:00
*** Opis problemu:
Od godziny 13:13 brak łączności z routerem amuz-gda-gw.
*** Działanie:
2009-12-30 10:18:00 (0,0) Witold Bogacki
Połączenie wznowiło pracę o 07:25.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2009-12-30 09:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2009-12-29 14:24:00 (0,0) Tomasz Berner
PrzyczynÄ… przerwy jest planowana modernizacja zasilania w Akademii Muzycznej o
której nie zostaliśmy wcześniej poinformowani.
Planowany czas przywrócenia zasilania to 2009-12-30 09:00.
2009-12-29 14:24:00 (0,0) Tomasz Berner
----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /nieznany/ na /2009-12-30
09:00/
|