Numer : PIONIER.20091221-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł WASK
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-12-23 07:30:00
Koniec zdarzenia : 2009-12-23 14:25:00
Bilet otwarty : 2009-12-21 16:51:00
Bilet zamknięty : 2009-12-23 14:26:00
*** Opis problemu:
W dniu 2009.12.23 około 7:30 administratorzy WASK zaplanowali próbę
funkcjonalną zapasowego połączenia WASK Pionier. Na około 0,5h zostaną
rozłączone połączenia WASK-poznan-gw1 oraz WASK-lodz-gw.
*** Działanie:
2009-12-23 14:26:00 (0,1) Piotr Goczał
Prace zostały przeprowadzone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2009-12-23 08:30
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2009-12-23 13:14:00 (0,0) Piotr Goczał
WASK o 13:30 wykona ponowne testy. Planowany czas nie działania połączenia: 15
minut.
2009-12-23 14:10:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Przerwa trwała od 13:30 do 13:46.
|