Numer              : LODMAN.20091213-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł umed-1ds
Nadawca            : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-12-13 06:50:00
Koniec zdarzenia   : 2009-12-15 17:28:00
Bilet otwarty      : 2009-12-13 09:37:00
Bilet zamknięty    : 2009-12-15 17:30:00


*** Opis problemu:
Od godziny 6:50 nie działa połączenie ze switchem umed-1ds-esw.



*** Działanie:
2009-12-14 12:09:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie zostało przywrócone o godzinie 11:57.
Przyczyną awarii było uszkodzenie zasilacza radiolinii.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie działa poprawnie. Ticket zamknięty.