Numer : LODMAN.20091211-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł wap-esw
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2009-12-11 04:12:00
Koniec zdarzenia : 2009-12-13 11:38:00
Bilet otwarty : 2009-12-11 04:29:00
Bilet zamknięty : 2009-12-13 11:39:00
*** Opis problemu:
Od 4:12 nie mamy łączności ze switchami wap-esw oraz mpk-lim-esw i
umed-bard-esw.
*** Działanie:
2009-12-11 11:17:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność ze switchami został odzyskana o godzinie 10:31.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2009-12-11 09:45:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną awarii jest brak zasilania w budynku w którym znajduje się węzeł.
Prace naprawcze trwają. Przewidywany czas naprawy nieznany.
|