Numer              : LODMAN.20091126-3
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł pl-5ds-esw
Nadawca            : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-11-26 10:00:00
Koniec zdarzenia   : 2009-11-26 11:34:00
Bilet otwarty      : 2009-11-26 10:22:00
Bilet zamknięty    : 2009-11-27 11:42:00


*** Opis problemu:
Od godziny 10:00 nie mamy kontaktu z naszym switchem pl-5ds-esw.


*** Działanie:
2009-11-26 12:40:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
O godzinie 11:34 ponownie na krótko zabrakło zasilania w węźle.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2009-11-26 10:54:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Kontakt z urządzeniem odzyskaliśmy o 10:43.
Wnioskując z uptime-a switcha przyczyną awarii był brak zasilania.