Numer : PIONIER.20091017-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Gdańsk - Toruń
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2009-10-17 00:04:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2009-10-17 00:37:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 00:04 brak łączności w relacji Gdańsk - Toruń (L1). Problem zgłoszono
do Exatela. Przyczyna awarii jest, uszkodzenie światłowodu na odcinku Tczew -
Gdańsk.
*** Działanie:
2009-10-17 16:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Exatel potwierdził zakończenie prac.
Przyczyna awarii było błędne przełączenie się na protekcje łącza podczas prac
prowadzonych w sieci Exatela.
Jedno z urządzeń przestało odpowiadać.
Łącze było zabezpieczone, natomiast niestety nie udało się przełączyć na łącze
zapasowe, tak jak było to zaplanowane.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2009-10-17 06:37:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 2:41 łączność została przywrócona.
|