Numer : PIONIER.20090929-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł Bytów
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-10-01 08:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2009-09-29 15:27:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Na czwartek, pierwszego października, planowane są prace energetyczne, które
spowodują brak zasilania urządzeń w węźle regeneracyjnym w Bytowie (Gdańsk -
SÅ‚upsk).
Siłownia w węźle wedle założeń podtrzyma zasilanie przez cały okres prac, tj.
08:00 - 14:00, lecz jest to okres podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2009-10-01 14:25:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 13:45 nie działają cześć polaczeń do TASKu.
Najprawdopodobniej padł UPS podtrzymujący zasilanie tamtejszych urządzeń.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2009-10-01 14:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|