Numer : LODMAN.20090929-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł piotrk-uhp-esw
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-09-29 11:06:00
Koniec zdarzenia : 2009-09-29 12:20:00
Bilet otwarty : 2009-09-29 11:25:00
Bilet zamknięty : 2009-09-30 11:05:00
*** Opis problemu:
Od 11:06 nie mamy połączenia ze switchem piotrk-uhp-esw.
*** Działanie:
2009-09-29 13:04:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Nie udało się uzyskać kontaktu z administratorem z UHP w Piotrkowie.
Prawdopodobną przyczyną awarii był brak zasilania, gdyż urządzenia się
zrestartowały.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
UrzÄ…dzenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
2009-09-29 12:44:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Kontakt z urządzeniem odzyskaliśmy o 12:20.
|