Numer : LODMAN.20090925-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia wckp - mpk-nar
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2009-09-25 11:50:00
Koniec zdarzenia : 2009-09-29 19:29:00
Bilet otwarty : 2009-09-25 12:17:00
Bilet zamknięty : 2009-09-29 19:30:00
*** Opis problemu:
Od 11:50 nie mamy połączenia do switcha mpk-nar-esw.
Połączenie realizowane jest przez urządzenia radiowe.
Stacja bazowa zlokalizowana w WCKP przestała odpowiadać na pakiety i nie można
się z nią skontaktować.
*** Działanie:
2009-09-25 12:49:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie wróciło do pracy o 12:40.
Przyczyną awarii było spalenie się zasilacza radiowej stacji bazowej w WCKP.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2009-09-25 12:17:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski
Osoba z naszego Działu Łącz jedzie do węzła w WCKP.
|