Numer : PIONIER.20090829-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Łódź-Częstochowa
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2009-08-29 16:06:00
Koniec zdarzenia : 2009-09-02 16:25:00
Bilet otwarty : 2009-08-29 16:23:00
Bilet zamknięty : 2009-09-02 16:25:00
*** Opis problemu:
Od 16:06 nie działa połączenie pomiędzy Łodzią a Częstochową.
*** Działanie:
2009-08-31 15:25:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały zakończone. Wymieniona karta poprawnie obsługuje lambdę nr 1 od
około 14:46. W trakcie prac występowały również przerwy na lambdzie nr 2 z
powodu diagnostyki całego łącza.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2009-08-29 16:28:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
W związku z awarią nie działają zapasowe sesje Częstochowy do TP, PCWS-u i
Pioniera.
2009-08-29 23:06:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną problemów okazała się awaria regeneratora w węźle w Piotrkowie
Trybunalskim.
Wymagana jest interwencja administratora sieci Pionier na miejscu,
prawdopodobnie odbędzie się ona w poniedziałek.
2009-08-30 11:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie w dalszym ciągu nie działa, lecz część ścieżek najprawdopodobniej
została przeniesiona ręcznie na inne połączenia fizyczne, gdyż od godziny
07:36, wszystkie 3 niedziałające sesje BGP do Częstochowy, wróciły do pracy.
2009-08-31 10:15:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 8:39 łącze zapasowe Poznań-Bydgoszcz zostało zubożone o elementy,
które posłużą do diagnostyki łącza Łódź - Częstochowa.
2009-08-31 14:10:00 (0,0) Piotr Goczał
Trwają prace mające na celu wymianę uszkodzonej karty w Advie w Piotrkowie. W
związku z tym od 13:20 do 13:54 nie działały sesje zapasowe do MANu w
Częstochowie. Prace mogą potrwać do około 15:00.
|