Numer : PIONIER.20090831-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER - OLSZTYN
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2009-08-31 16:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2009-08-31 16:23:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
d 16:00 nie działają wszystkie połączenia do MANu w Olsztynie.
Przyczyna jest awaria zasilania trwająca od 15:46.
Na bateriach pracuje siłownia 48V zasilająca węzeł Pioniera.
*** Działanie:
2009-08-31 18:00:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie zostało przywrócone. Obie sesje BGP do Poznania działają od 17:14.
Sesja do Łodzi działa od 17:47.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2009-08-31 16:23:00 (1,0) Witold Bogacki
Czas usunięcia awarii nieznany.
|