Numer : LODMAN.20090825-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł 7DS
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-08-29 08:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2009-08-25 22:46:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W sobotę, 29 sierpnia, w godzinach 08:00 - 18:00 nasz węzeł w 7DS będzie
pozbawiony zasilania.
Przez pewien czas urządzenia będą zasilane z baterii UPS-a, ale raczej nie
wystarczą one na cały czas braku prądu.
*** Działanie:
2009-08-29 18:19:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
UPS wytrzymał do 18:05.
Pomimo, że prace miały się zakończyć do 18:00 to zasilanie w dalszym ciągu nie
zostało przywrócone.
Po tym czasie wszystkie nasze urządzenia w węźle 7DS przestały działać.
W związku z tym nie ma także dostępu do:
mpk-dab-esw
mpk-nsa-esw
mpk-choc-esw
mpk-lim-esw
iw-pio-esw
aplik-esw
wap-esw
umed-bard-esw
tech-esw
podstawowe połączenie do routera wsif-gw.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2009-08-29 18:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2009-08-29 10:17:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Prace rozpoczęły się o 08:14.
2009-08-29 10:19:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
W związku z wyłączeniem zasilania nie działa połączenie do naszego switcha
wam-esw.
Sam UPS twierdzi, że zasilania starczy mu jeszcze na 6 godzin i 3 minuty.
2009-08-29 17:21:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
UPS twierdzi, że wystarczy mu baterii jeszcze na 17 minut pracy, czyli
prawdopodobnie o 17:35 cały węzeł przestanie działać.
|